39****@qq.com 2013-10-22 15:26:34 | 河南省 安装 | 3175查看 5回答
NH-BV-2*2.5+BVR-1*2.5-MR-KBG20-WC-CC 是什么意思?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
NH-BV-2*2.5是2根2.5平方毫米铜芯聚绿乙烯绝缘耐火导线,BVR-1*2.5是1根2.5平方毫米铜芯聚绿乙烯绝缘软导线。MR是金属线槽敷设;KBG是钢制薄壁导线管,20是钢管的直径;WC是墙内暗敷,CC是顶板内暗敷。
2013-10-22 16:18:33
-
这是你管线的规格和敷设方式:
NH-BV-2*2.5+BVR-1*2.5这是两种电线,应当分别计算
MR表示沿桥架敷设
KBG20表示出桥架穿扣压式电线管敷设
WC-CC表示的你的管子是沿墙和沿顶板暗敷设的
2013-10-22 15:40:31
-
KBG20管中穿两根耐火的2.5平方的铜芯聚氯乙烯导线和一根2.5平方的铜芯聚氯乙烯软导线,管沿墙和楼板敷设。
MR不知道是什么
2013-10-22 15:46:37
-
耐火电线啊,NAI,HUO,BVR是多芯软线啊,地线用的
2013-10-22 20:52:27
-
NH-耐火,BV-2*2.5 两根2.5的塑铜导线+一根2.5的软塑铜线(BVR),MR-金属线槽,出线槽敷设扣压式金属薄壁管(KBG20),WC-沿墙暗敷设,CC-沿吊顶上暗敷设。