脚手架如何计算如何考虑
拿到图纸,地下室及地面以上的里脚手架、外装饰脚手架、扣件式外双排脚手架、以及满堂脚手架在什么情况下要计算?和计算方法是什么?拜托各位教一下,如何考虑。如何区别。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、起主体时用双排外脚手架
2、内装修用装饰工程里的脚手架,有单项脚手架、满堂脚手架如 活动脚手架 外墙吊篮等(仔细看一下定额的章节说明,有的省写的很细,比如装饰工程和主体工程不是一家施工队时 装饰脚手架套项时要乘以系数。广西的定额没用过,你仔细翻一下吧)
3、至于怎么计算,还是看定额计算规则,一般双排外架 按外墙垂直投影面积。满堂脚手架按墙围城的面积,注意高度有超高部分要分开。 活动脚手架就是按套
4、如果你是投标用,按以上即可。如果是施工现场用,如果要根据你的量要考虑进场租赁多少架管,那就要问问现场的技术人员脚手架怎么搭设了,水平杆间距,立杆间距等等都要搞明白的。装饰用什么脚手架,是考虑满堂的 还是各单项的。
2013-10-22 16:13:08
-
计算规则
一、脚手架工程计算一船规则
1.建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。采用竹制脚手架时,按双排计算。
2.建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以上的,按单排脚手架计算。
3.石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0m以上时,按外脚手架计算。
4.计算内、外脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
5.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
6.围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以上的,按单排脚手架计算。
7.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。
8.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。
9.砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。
10.贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。
11.整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其地板面积计算满堂脚手架。
12.满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。以算式表示如下:满堂脚手架增加层=室内净高度-5.2m/1.2(m)
13.挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。
14.悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。
15.高度超过3.6m墙面装饰(指《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》上册第十章装饰内容)不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排脚手架乘以0.3计算。
二、砌筑脚手架工程量计算
1.外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。
2.里脚手架按墙面垂直投影面积计算。
3.独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应的外脚手架定额。
三、现浇钢筋混凝土脚手架工程量计算
1.现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
2.现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。
四、其他脚手架工程量计算
1.水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
2.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭长度,以平方米计算。
3.架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。
4.烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。
5.电梯井脚手架,按单孔以座计算。
6.斜道,区别不同高度以座计算。
7.砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。
8.贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。
9.大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。
10.建筑工程的垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。
11.屋面防护栏杆按图示屋面檐口边缘以延长米计算,楼层临边防护杆按图示临边长度以延长米计算。
12.楼梯防护栏杆按图示以水平投影长度计算。
13.洞口垂直防护栏杆按图示洞口延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长×宽以平方米计算。
14.吊篮脚手架以墙面垂直投影面积计算,高度应以设计室外地坪至檐口的高度计算,长度应以墙的外周长度计算。
五、安全网工程量计算
1.立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。
2.挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。