• 电缆保护管电缆护导管和电气配线埋地塑料管

    求助,十万火急。有一工程,用pvc-u塑料管110.167两种型号做为弱电保护管。结算时套的电缆护导管清单里面100mm~150mm钢管,换算材料。审计方审计下来是套的电气配线清单下的埋地塑料管定额,这个定额最大只是150mm管径。送审和审计下来的单价隔接近一半,因为数量较大,总价隔了50多万。我觉得审计不合理,审计坚持他的看法,因为钢套钢管工作内容含了焊接等,与事实不符。我同样认为审计的不合理,因为他套的这个定额最大也才150,我们有167的。我在网上搜索了一下,有网友说100以下是电气配线,100以上是电缆保护管,但是我翻四川定额没得此说明。请教无所不能的各位大神,我和审计的哪种套法合理?有没有实际遇到过这种问题的朋友教教,请列出依据,如规范清单计价办法。万分感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

      1、电缆保护管敷设的定额子目所包含的管道材质分别是钢管、铸铁管、混凝土管和石棉水泥管。没有塑料管材质的电缆保护管敷设的相对应子目。因此只能借套相近似或者相接近的子目。

      2、PVC-U-De167塑料管所表示的管径是外径,按照公称直径实际上就是DN150规格。

      3、如果所执行地区电气设备安装工程定额内有埋地塑料管敷设相对应规格的定额子目时,借套这个子目应该是比较接近近似的,所以说审计的意见也是比较合理的。

    2013-10-23 07:35:49 

  • 你需要考察一下,究竟是塑料管还是钢管。如果变更为钢管,需要拿出设计变更证明书。

    2013-10-23 06:26:35 

  • 塑料管敷设不能套钢管敷设,167是塑料管外径,其内径就是150的。钢管的150是内径。

    2013-10-23 02:53:42 

  • 塑料保护管可以采用2-575;不得采用钢管保护管替换主材,如果当地没有塑料保护管,可以套用塑料管暗敷;

    管径

    2013-10-23 07:58:39 

  • 不行只有借用电力定额了;

    2013-10-23 08:39:16 

  • 确定好你要套什么管,你用的PVC-U-De167塑料管就是150的管子,电缆保护管没有塑料的。。。

    2013-10-23 09:02:41 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!