monkeyson 2013-10-24 09:41:40 | 广东省 其他专业 | 1417查看 3回答
地下室侧壁(挡土墙)的纵筋计算
一层地下室,周边侧壁比裙楼的范围大,到地下室顶板就截止,上面没有了。那么侧壁的纵筋,是按有插筋,然后搭接到顶计算,还是按不搭接,从基础一种到顶计算。因为图纸的大样只是标注纵筋的规格,没有引出钢筋线。这涉及到钢筋搭接的长度计算,请教各位老师,这个搭接能算还是不能算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:定额里的计算规则竖向筋按自然层计算接头或者搭接量,你的工程是地下一层的,就必须计算一个接头或者搭接长度量。
2013-10-24 11:49:54
-
在地下室层画上挡土墙,然后复制到基础层,插筋在基础层计算。
2013-10-24 09:48:44
-
要计算钢筋的搭接,因为按施工程序,地下室侧壁砼墙施工到0.5至1.0米处一般要安装止水钢板或止水带,钢筋断开以便于安装止水带
2013-10-24 14:23:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看