• 柱子箍筋加密区最小间距问题

    -1层剪力墙中的暗柱箍筋写的是A10-200,问,柱子加密区箍筋间距是100还是200?有没有资料说柱子加密区间距最少100呀
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    暗柱很少有箍筋加密区的。你这个图就是没箍筋加密的。

    2013-10-24 10:25:08 

  • 1层剪力墙中的暗柱箍筋写的是A10-200,这说明该柱没有加密区。

    2013-10-24 10:10:29 

  • 你看柱大样表,暗柱一般没有加密区。只有构架柱、构造柱有加密区,一般为100~150mm。

    2013-10-24 10:27:37 