xw****@sina.com 2013-10-24 10:43:46 | 北京市 安装 | 6988查看 4回答
无端子外部接线什么时候套,是否配电箱组价需要套
1\\江苏定额配电箱组价里面含“铜接线端子”项,说明里面为“开箱、检查、安装、查校线、接地”。2\\是否还需要套"无端子外部接线”(定额单位是个),如果需要套,数量怎么计算,是否按照每个箱子的进线\\出线数量来算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要套"无端子外部接线”(定额单位是个),
数量根据配电箱的进、出线数量计算,分不同线径套子母。
2013-10-24 10:51:18
-
已采纳
不知道你是问江苏定额,还是北京定额。如果是北京定额,所有无端子外部接线都不计算,含在配电箱、开关、灯具、插座的安装子目中。有端子接线,套铜接线端子子目计算。
如果是江苏定额,按一楼的回答。
2013-10-24 11:39:36
-
已采纳
你好,不需要再套“无端子外部接线”。端子板外部接线定额仅使用于控制设备中的控制、报警、计量等二次回路接线。
2013-10-24 11:09:01
-
已采纳需要,不过要根据进出线缆的直径大小来判断,是套用无端子的还是有端子的定额,一般较细的6MM2以下的,用无端子的,大的用有端子的,数量根据进出根数确定
2013-10-24 12:34:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看