桃源居士 2013-10-24 16:11:13 | 山东省 其他专业 | 482查看 3回答
变形缝怎么支模事宜
高层建筑,中间设置的变形缝宽度为200mm,变形缝两边的剪力墙长度为3.6米,层高3米,该处模板该如何施工
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据剪力墙的长度、变形缝宽度来决定,浇筑砼(一定要同时布料,否则会偏位)。方法是加长支撑杆,在两剪力墙中间水平钢管的中间加设竖向钢管(具体要结合工程实际状况,如缝隙宽度限制等,也可调整钢管直径)。
如果剪力墙长度较大,则两边分段浇捣。最大高差不能超过2层。2013-10-30 11:21:48
-
用定型模板,一边一边施工,拆模时垂直吊装拉抽出来。
2013-10-24 16:15:50
-
同意楼上做法,这是分段施工。要是施工面积不大一次浇筑砼,你可以在变形缝处放置18公斤以上200mm厚聚苯板,用透明胶带缠一下。
2013-10-26 09:17:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看