路人甲 2013-10-25 09:42:54 | 江苏省 安装 | 7534查看 5回答
贴梁底安装和贴顶板安装
地下车库高度是3.43m 要求消火栓是贴梁底安装,那么消火栓立管的高度是不是3.43m,还是要减去梁的高度。要是减去的话。要减多少 还有贴顶板安装怎么算 那个高度! 地下车库高度-3.43m 也是喷淋管也是贴梁底敷设,但是有个车库顶板结构-0.28m那么他的高度怎么算
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你需要知道梁的高度 和板的厚度(这些数据找土建要一下就行)
贴梁底安装要层高减去梁的高度,贴顶板安装层高减去板厚
在安装图纸上不可能找到板厚的 ,0.25和0.28不是板厚 最多只能理解为你一层地板的标高
2013-10-26 08:51:48
-
你好,贴梁底安装要减去梁的高度,贴顶板安装不减梁的高度,但是遇到有梁的地方要下弯绕过梁。
2013-10-25 09:45:06
-
一般情况下,钢管贴板底或梁底安装,要算消火栓立管得是梁底或板底的标高减去安装高度,立管应该向下走。要是地下车库在﹣2或-3层,干管在-1层,算立管还是得加层高那你得告诉我梁底标高是多少,
2013-10-25 10:02:57
-
计算梁与版高差即可!
2013-10-25 09:45:38
-
贴梁底安装要减去梁的高度,贴顶板安装不减梁的高度,但是你需要知道梁的高度 和板的厚度
2013-10-26 09:10:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看