• 防雷接地问题

    1.所有进出建筑物的金属管道,穿线钢管、工艺设备、正常不带电的电气设备金属外壳均可靠接地,并做等电位连接。 这个等电位连接套什么定额,接地跨吗?? 2.建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统及所有进出建筑物的金属管道,穿线钢管、工艺设备、正常不带电的电气设备金属外壳均可靠接地,并做防雷等电位连接。 这个防雷等电位连接与第一条等电位连接有什么区别?需要套什么定额? 3.电源进线做重复接地。 是什么意思怎么做?套什么定额? 4.定额中有 等电位末端金属管道抱箍联结安装子目 什么情况用这个子目
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 等电位连接套断接卡子定额,查看安装标准图

    2013-10-25 10:06:23 

  •   1、第一条中的等电位与第二条的防雷等电位是一个意思,都是电气防雷接地的等电位连接。应该套跨接线或者构架接地的定额子目。

      2、电源进线的重复接地是指电力电缆与配电箱柜设备金属外壳的接地连接以及导线的PE接地保护线与配电箱柜设备的接地连接。电缆的接地不用计算,PE接地保护线端头按照焊压接线端子计算套项。

      3、金属管道等电位连接采用抱箍连接固定安装时套用该子目。

     

    2013-10-25 10:51:03 

  • 对这些要接地或做等电位连接的点都要找到接地极或等电位箱的位置,两者间要用镀锌扁铁、圆钢或导线连接,具体视设计而定。以长度套室内接地母线子目,钢管端再套抱箍连接子目。注意这些都不是跨接线不论处。

    2013-10-25 15:34:34 

  • 1、第一条中的等电位与第二条的防雷等电位是一个意思,都是电气防雷接地的等电位连接。应该套跨接线或者局部等电位连接箱定额子目。

    2、电源进线的重复接地是指电力电缆与配电箱柜设备金属外壳的接地连接以及导线的PE接地保护线与配电箱柜设备的接地连接。电缆的接地不用计算,PE接地保护线端头按照跨接线计算套项。

    3、金属管道等电位连接采用抱箍连接固定安装时套用跨接线定额子目。

    2013-10-26 09:14:33 