smh035740 2013-10-27 16:33:08 | 河北省 装饰 | 1583查看 2回答
怎么理解定额中整体面层踢脚线侧壁部分不增加?
河北定额规定“整体面层踢脚线不扣除门洞口及空圈处的长度,但侧壁部分亦不增加,垛、柱的踢脚线工程量合并计算。”这个踢脚线一般不就是墙与地面交界处墙上高20cm的一圈的东西吗!这个定额中的侧壁部分指的是哪里呢?怎么叫不增加呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里的侧壁是指门窗洞口侧壁。例:房间净尺寸为3米宽、5米长,内墙厚为200mm,有一个900mm宽的门口,踢脚线的工程量=(3+5)*2*0.15。 0.15是踢脚线高度,不扣减门洞口宽度,也不增加门洞口的侧壁。如果是瓷砖墙裙高度1.5米,则瓷砖墙裙工程量=(3*2+5*2-0.9+0.2)*1.5。 这里的0.2就是就是门洞口侧壁应该增加的长度。
2013-10-27 17:31:34
-
河北定额规定“整体面层踢脚线不扣除门洞口及空圈处的长度,但侧壁部分亦不增加,垛、柱的踢脚线工程量合并计算。”这个踢脚线一般就是墙与地面交界处墙上高20cm的一圈的东西的,这个定额中的侧壁部分指的是门洞口两侧的长度。
2013-10-27 16:38:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看