梦外萦心 2013-10-29 15:44:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6964查看 3回答
千赢官网首页登录入口集水坑绘图问题
画集水坑的时候老是提示超出父筏板所在范围,筏板顶标是-11而集水坑的坑板顶标高是-10.7,还有没有在筏板上的集水坑怎样画啊,有一半在条基上的一般不在条基上的也画不了,看图识图有误区希望老师指导一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其实你这个完全不需要用集水坑来绘制,根据图上来看,这个所谓的集水坑是在筏板上面(直接就是一圈墙围起来的一个池子),所以你可以直接用剪力墙来绘制就可以了,注意标高和钢筋的设置就好了(鉴于你说的集水坑顶标高为-10.7比筏板面标高要高,那么你就把集水坑内的筏板顶标高调一下就可以了)
2013-10-29 16:49:51
-
集水坑必须布置在筏板上,没有筏板处会有提示。
2013-10-29 16:15:04
-
集水坑1、集水坑4不需要定义集水坑构件,直接按设计定义混凝土墙画图布置即可,集水坑1底标高为-10.7,坑内用C15混凝土从-11填至-10.7即可;
集水坑2、集水坑4可以定义参数化集水坑画图布置的。
注意:当集水坑底标高等于或大于筏板基础顶标高时,就不能定义参数化集水坑画图布置的,当当集水坑底标高小于筏板基础顶标高时才能定义参数化集水坑画图布置的。
没有在筏板上的集水坑就不能定义参数化集水坑画图布置的,可以按设计定义筏板基础(坑底)、混凝土墙(坑壁),按设计的平面位置画图布置即可;2013-10-30 08:43:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看