梦外萦心 2013-10-29 15:45:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1743查看 3回答
千赢官网首页登录入口集水坑绘图问题
画集水坑的时候老是提示超出父筏板所在范围,筏板顶标是-11而集水坑的坑板顶标高是-10.7,还有没有在筏板上的集水坑怎样画啊,有一半在条基上的一般不在条基上的也画不了,看图识图有误区希望老师指导一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
筏板顶标是-11而集水坑的坑板顶标高是-10.7,这种集水坑就不能定义参数化集水坑画图布置了,根据施工图设计定义混凝土墙画图布置即可;集水坑底标高为-10.7,坑内用C15混凝土从-11填至-10.7即可;
注意:当集水坑底标高等于或大于筏板基础顶标高时,就不能定义参数化集水坑画图布置的,当当集水坑底标高小于筏板基础顶标高时才能定义参数化集水坑画图布置的。
没有在筏板上的集水坑就不能定义参数化集水坑画图布置的,可以按设计定义筏板基础(坑底)、混凝土墙(坑壁),按设计的平面位置画图布置即可;2013-10-30 08:43:46
-
筏板顶标是-11而集水坑的坑板顶标高是-10.7,肯定超出筏板所在范围了。
2013-10-29 15:56:01
-
这个明显有错误,集水坑只能在筏板内,你再仔细看看集水坑的大样图和建筑图,核对一下标高。
2013-10-29 17:11:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看