zhenghr 2013-10-31 11:14:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1601查看 2回答
箍筋更改问题和KZ插筋问题
1、在同层KZ编号一样,但是箍筋间距不一样,该如何更改:比如KZ1,箍筋间距有100/200和100两种,在原位标注和属性中更改一个,其余的同样跟着更改, 2、独立基础有短柱有配筋,截面为1200*1000,顶标高为-0.3米,一层框架柱截面为500*500,钢筋伸入基础底,将框架柱底标高设为-0.3米,在建柱时,在插筋构造中不论是纵筋锚固还是设置插筋,伸入基础底的钢筋不齐,而且没有弯折,在节点设置中已按图纸要求将弯折输入。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
-0.3米以下按独立基础计算。上部按KZ柱计算。
2013-10-31 11:21:13
-
1、新建KZ1*。单独修改箍筋信息。
2、修改下计算设置,如下图所示。柱子该怎么定义就怎么定义。柱墩中钢筋可以输入到其他钢筋里面。
2013-10-31 11:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看