• 你好--钢筋算量,地下室底板配筋

    地下室底板配筋,说明中为双层双向C14@200,但图纸中有画了上筋并且括号中说“代替通长筋”,如图,那么底板的到底怎么配筋?是不是表示底板整体配筋为双层双向C14@200,但如果图纸中画了、并且标注“代替通长筋”的就不再布置C14@200的上筋了?也就是,没有画的部分就双层双向布置C14@200,画了的就按画的配筋?

    双向布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的就是你理解的意思。

    2013-10-31 18:47:20 

  • 标注C18的位置就不要C14,C18与C14绑扎搭接,搭接长度la,la按最小钢筋。

    2013-10-31 19:00:35 

  • 说明中明确说明“除图上标注外”。。。。

    所以该钢筋图上标注为C18@200代替上筋,说明此区段顶部竖向钢筋为C18@200.

    2013-10-31 18:51:47 