啊HUANG 2013-10-31 23:39:21 | 广东省 市政 | 5759查看 2回答
关于室内给水排水管道界限划分计算
因为是看到工程量计算规则,在里面有提出室外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;与市政给水管道应以水表井为界,无水表井的,应以市政给水管道碰头点为界。排水界线:以出户第一个排水检查井为界; 请问我现在第一个图中,红色线为废水排水管道,如果以排水检查井划分,因为废水井第一个接的是水封井,我是以水封井为界限还是以废水检查井为界限呢?还有第二张图,黄色为给水管道,请问这个图我要怎么划分为室内给水管道的界限。请高手解决。谢谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
8.1.2 界线划分:
8.1.2.1 给水管道:
1 室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。
2 室外管道与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
8.1.2.2 排水管道:
1 室内外以出户第一个排水检查井为界。
2 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。
8.1.2.3 采暖热源管道:
1 室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。
2 与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。
3 工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。
4 设在高层建筑内的加压泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。
2013-10-31 23:50:45
-
已采纳
排水界线:以你图中水封井为界限
给水界线:以建筑物外墙皮1.5m为界
2013-11-01 08:14:35