• 钢筋算量 连梁配筋问题

    如图: 1、LL配筋表及平面图,问一下LL的高度是不是都应该等于相应位置门窗洞口距板底的高度啊? 2、剪力墙梁表中的“梁顶相对标高高差”指的是梁顶相对于谁的高差? 3、如果层高3.2,图上LL1的高度是400,平面图是洞口和M1021的位置(平面图洞口只标注宽度1000,但没有标注高度),但门的高度是2.1,则门上口至板底的高度应为3.2-2.1,=1.1,你们LL1的应布置在什么标高上? 4、洞口没有标注高度,怎么确定高度?

    配筋表

    连梁

    问题补充:是地下室层剪力墙。。是剪力墙。。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、连梁底标高就是洞口的顶标高。2、相对高差一般是指梁顶标高相对结构层顶标高。3、洞口一定是与连梁匹配的,如果不对应就是设计错误。软件在画连梁时,默认标高为结构层顶标高的,点在洞口处就行了,如果有相对高差,要修改连梁的标高。

    4、没有标高度,此时就是按连梁表定义,然后布置就行了。至于与门窗不匹配,要咨询设计人员。

    补充:起码是设计上的疏忽,不能标高不对,然后过梁凑这是不严谨的。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线


     

    2013-11-01 13:06:12 

  • 你好:

    如图: 1、LL配筋表及平面图,问一下LL的高度是不是都应该等于相应位置门窗洞口距板底的高度啊?不一定全是 2、剪力墙梁表中的“梁顶相对标高高差”指的是梁顶相对于谁的高差? 相对结构楼层标高。3、如果层高3.2,图上LL1的高度是400,平面图是洞口和M1021的位置(平面图洞口只标注宽度1000,但没有标注高度),但门的高度是2.1,则门上口至板底的高度应为3.2-2.1,=1.1,你们LL1的应布置在什么标高上? 门不到连梁底时门顶加过梁。4、洞口没有标注高度,怎么确定高度?属于哑巴洞口,没有门。

    2013-11-01 12:59:00 

  • 1、不一定,若楼层较高时,连梁的高度不能像你所认为的。 2、连梁顶相对标高高差是针对所在层结构标高同连梁顶标高的高差。

    2013-11-01 13:07:10 