再见亦是朋友 2013-11-01 20:45:55 | 广东省 其他专业 | 1385查看 4回答
关于电梯井门洞口问题
我现在施工电梯井门洞口比电梯公司给来图纸高出了10MM,我该怎么把这10MM高度缩小,要怎么搞,求方法???谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把砼面凿毛,然后两侧植筋把砼浇水湿润,支模,然后浇注与墙高一个标号的砼。
2013-11-02 07:48:10
-
才10mm,直接凿除20mm,只要没露主筋就行,然后粉10mm砂浆找平。
2013-11-01 21:52:38
-
不需要处理,等电梯门安装完成后作墙面装修就可以了。门的周边聚安脂封堵,
2013-11-02 08:22:00
-
聚氨酯发泡封堵
2013-11-02 07:51:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看