55****@QQ.com 2013-11-02 07:42:24 | 北京市 安装 | 824查看 5回答
关于安装工程变更洽商的拆除量
各位老师好我现在做一个北京的安装项目,由于初步设计不太合理,各专业间的问题比较多,比如标高、走向经常变,我想问一下北京地区拆除下来的管道利用率是多少,有没有什么相关的规定,没有规定的话各位老师平时遇见这种问题一般都按什么算,甲方审计说拆下来1米,然后安装的时候你就要用上这1米不存在材料损耗,关键是实际不可能都用上,麻烦各位老师指点一下。(最好风管、水管、电管、桥架)都能给个说明。谢谢!问题补充:可能是我们这个甲方很难缠吧,他们必须要我们出具有利的规范或相关规定才肯认同,我这个人嘴也比较笨,就是按实际现场他们都不同意,真不知道该怎么办了,请各位师傅给支个招。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在拆除施工中,应尽量保护可利用的旧材料,对旧材料回收率定额没有明确规定
采取保护性拆除时,人工乘以系数1.5
利用建设单位的旧材料进行安装时,可按定额相应项目人工乘以系数1.1,前提是这旧料能保证工程质量的
这量是利用多少算多少,不是拆除多少算多少 利用部分可以不计损耗
2013-11-02 08:12:23
-
怎么说呢,很伤脑筋的事,一般变更拆除后的管,用不上了,只能算废品,安装只能重新计量。
2013-11-02 07:56:34
-
变更拆除的材料,按照实际如果不能用的话,就搞签证,把量都签出来去给业主确认
2013-11-02 08:09:13
-
如保护性拆除人工乘1.5,材料利用高,定额中也没有系数应按实际计算,我个考虑在70-80%
2013-11-02 08:58:08
-
北京地区拆除下来的管道利用率没有具体的规定是多少,一般的利用率不超过70%,甲方审计说拆下来1米,然后安装的时候你就要用上这1米不存在材料损耗,他那是不讲理的说法,拆除的管道不可能没有损耗的,也不可能全部利用。
2013-11-02 10:51:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看