asd110112 2013-11-02 11:18:41 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1937查看 7回答
地下室底板上的梁支座钢筋上下都有原位标注怎么画
地下室底板上的梁支座钢筋上下都有原位标注怎么画 ?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上面的标注没有意义。基础梁中的原位标注按照下部标注输入。
2013-11-02 11:22:33
-
已采纳这个梁可以按框梁定义布置,然后按图纸在原位标注中输入钢筋信息即可。
2013-11-02 11:26:44
-
已采纳是标注的问题,上部6根25的钢筋通长布置.
2013-11-02 11:53:01
-
已采纳你好:用基础梁定义,提取梁跨后,在原位中按设计图纸输入即可
2013-11-02 11:22:20
-
已采纳
先把集中标注的画出来,然后再画原位标注的。个人习惯
2013-11-02 17:14:25
-
按基础梁定义并布置,在原来标注时如果下通长钢筋为2c25,此跨为上部输入6C25,这样左右支座原位标注为:8C26 2/6。
2013-11-02 11:53:47
-
基础梁本来是不存在有上下都有支座钢筋的,好在你这是支座与跨中的相同,就按跨通长钢筋输入。如果是遇到跨中和支座钢筋有差距时,多余的钢筋就要可以合并在梁底支座钢筋中输入。
2013-11-02 11:21:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看