天然呆 2013-11-04 14:19:52 | 北京市 安装 | 2044查看 5回答
应急疏散 配管穿线问题
一个工厂,系统图上疏散照明是三线,BV-3*2.5,但在平面图的时候,却是标四线,我想知道,三线分别对应火、零、地线。没有开关,所以没有控制线,那第四根线是什么线?图中没有标四的线按三根算还是四根算?问题补充:图2中,WEL1是应急照明,WEL4是疏散照明,WEL5是应急照明。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
疏散照明是三线,NH-BV-3*2.5,三线分别对应正常照明火线、零线、接地线。没有开关,有电时,正常照明火线供电,停电时,蓄电池供电。
应急照明是四线,NH-BV-4*4,四线分别对应正常照明火线、应急照明火线、零线、接地线。采用单联双控开关,正常照明火线供电时,开关接(板向)正常照明火线,灯亮,开关接(板向)应急照明火线时由于无电而灯不亮。发生火灾时;正常照明火线失电,开关接(板向)正常照明火线时,无电而灯不亮,开关接(板向)应急照明火线时由于消防电源供电而灯亮。
所以,有蓄电池的疏散灯管路没有标注的是3根线;没有蓄电池的应急照明灯管路没有标注的是4根线。
2013-11-04 15:51:01
-
应急照明有停电时的的应急电源线路的,所以是4根线呀。
2013-11-04 14:22:01
-
1、从给出的系统图看,应急配电箱AEL4-1引出的线都应该是应急照明线是4根(其中有1根是应急电源线)。照明配电箱AL4引出,普通照明电源线应该是3根线的(1根共用接地线)。
2、应急照明和疏散照明的穿线规格可以是都一样的。3、图中没有标四的线,主线按四根算,到开关的是3根(特制应急照明线布置)。
2013-11-04 14:50:27
-
那请问您 有蓄电池的疏散灯管路 (如图2)标注是4线的就按4线算?那它里面的四根线是什么线啊?
回答:是NH-BV-4*4的线,套管内穿线,主材换这种
2013-11-04 16:28:37
-
第4根线是消防强切应急照明电源线,计算时按4根线计算。主材为NH-BV-4*2.5,耐火塑铜线。应急疏散照明为3根线,消防应急照明为4根线(其中有1根是消防强切电源控制线)。
2013-11-05 15:53:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看