• 应急疏散 配管穿线问题

    一个工厂,系统图上疏散照明是三线,BV-3*2.5,但在平面图的时候,却是标四线,我想知道,三线分别对应火、零、地线。没有开关,所以没有控制线,那第四根线是什么线?图中没有标四的线按三根算还是四根算?

    配管

    系统图

    问题补充:图2中,WEL1是应急照明,WEL4是疏散照明,WEL5是应急照明。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    疏散照明是三线,NH-BV-3*2.5,三线分别对应正常照明火线、零线、接地线。没有开关,有电时,正常照明火线供电,停电时,蓄电池供电。

    应急照明是四线,NH-BV-4*4,四线分别对应正常照明火线、应急照明火线、零线、接地线。采用单联双控开关,正常照明火线供电时,开关接(板向)正常照明火线,灯亮,开关接(板向)应急照明火线时由于无电而灯不亮。发生火灾时;正常照明火线失电,开关接(板向)正常照明火线时,无电而灯不亮,开关接(板向)应急照明火线时由于消防电源供电而灯亮。

    所以,有蓄电池的疏散灯管路没有标注的是3根线;没有蓄电池的应急照明灯管路没有标注的是4根线

    2013-11-04 15:51:01 

  • 应急照明有停电时的的应急电源线路的,所以是4根线呀。

    2013-11-04 14:22:01 

  •      1、从给出的系统图看,应急配电箱AEL4-1引出的线都应该是应急照明线是4根(其中有1根是应急电源线)。照明配电箱AL4引出,普通照明电源线应该是3根线的(1根共用接地线)。

        2、应急照明和疏散照明的穿线规格可以是都一样的。

        3、图中没有标四的线,主线按四根算,到开关的是3根(特制应急照明线布置)。

    2013-11-04 14:50:27 

  • 那请问您 有蓄电池的疏散灯管路 (如图2)标注是4线的就按4线算?那它里面的四根线是什么线啊?

    回答:是NH-BV-4*4的线,套管内穿线,主材换这种

    2013-11-04 16:28:37 

  • 第4根线是消防强切应急照明电源线,计算时按4根线计算。主材为NH-BV-4*2.5,耐火塑铜线。应急疏散照明为3根线,消防应急照明为4根线(其中有1根是消防强切电源控制线)。

    2013-11-05 15:53:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map