28****@qq.com 2013-11-05 15:12:07 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 832查看 2回答
这个墙和柱子的标高都是层底到层顶 这个梁的顶标高我设置的是层底标高
是不是梁的标高该设置成为层底标高加梁高吗?看图这样画出来的是否正确
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图这样画出来的不正确,梁画到下一层了,而且梁没有连接,地梁应该与剪力墙连接。不是梁的标高设置成为层底标高加梁高,应该是梁底标高是楼层底标高,梁顶标高是楼层标高+梁高,比如楼层标高是3m、梁高是0.5m,梁顶标高是3.5m、梁底标高是3m。
2013-11-05 15:18:28
-
1、梁的顶标高设置为层底标高是正确的。
2、你绘制梁的时候,注意一下,图纸结施一层梁结构平面图中的梁,要绘制在一层中,梁的顶标高为层顶比高。以此类推。
2013-11-05 15:14:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看