大爱无疆 2013-11-07 15:21:32 | 河北省 其他专业 | 2095查看 7回答
混凝土结算需要注意哪些问题
我所在的搅拌站与施工方签的商品砼买卖合同,主体结构要求按图纸结算,散水地面硬化等等其他构件按销售小票计算,主体结构也有销售小票的量,我已将图纸的量统计完毕,还没和小票兑过,想问一下各位老师,这两个的量差有没有一个合理的范围,在结算时,应该注意些什么问题,在什么部位差的量会大一点,如果差的量不合理,如何解决,请做过此类结算的老师支几招,谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
既然是按照图纸就要以图纸为准··要相信自己··
2,差别么··肯定会大··现场管理再好没有谁吧每一笔的部位记清楚··也没有谁整天没事去泵送站去称重··出了站那就是无底洞··加水·蒸发啊··多少也说不清
这个量怎么处理呢··就是谈判的过程了··有的是豪爽的泵站直接按图纸弄了,有些么就是慢慢对在慢慢的磨··因为谁也不能保证你是按图纸施工的·说不定签证用了你没有报··说不定你更本没有按照图纸施工·说不定变更别人不知道啊·再说定就是没有打完的填路,或者去做了其他的东西反正司机照顾好了别人也是睁一只眼闭一只眼,或模数变化,·太常见了·
2013-11-07 18:13:06
-
如果计算的准确在允许偏差以内,如果实际施工时没有浪费或返工,这两者偏差不会超过1.5%。如果差大了,就从前面所言的两点需找原因。
2013-11-07 15:36:14
-
你好:主体工程量里有钢筋占的体积
2013-11-07 15:27:15
-
首先你要明白砼小票量与实际量必然有误差,因为小票量是按吨计算来的。如果两才之间差量较大,要查图纸量是否计算准确,查有没有变更增加的量,查施工现场有没有浪费的量(要有证据),实在查不出来就要同施工方谈判,通常是一人一半。供参考。
2013-11-07 16:11:05
-
涨模的量也应该考
2013-11-07 16:40:16
-
供货量是否准确呢?
2013-11-07 17:06:38
-
混凝土结算需要注意哪些问题
我所在的搅拌站与施工方签的商品砼买卖合同,主体结构要求按图纸结算,散水地面硬化等等其他构件按销售小票计算,主体结构也有销售小票的量,我已将图纸的量统计完毕,还没和小票兑过,想问一下各位老师,这两个的量差有没有一个合理的范围,在结算时,应该注意些什么问题,在什么部位差的量会大一点,如果差的量不合理,如何解决,请做过此类结算的老师支几招,谢谢答复:
1):小票的量是搅拌站定的,主体结构按图结算应该说合理的。强调要按图纸的图示尺寸计算的量,套完定额的砼量最合理。
2):小票与定额量的误差应小于等于3%,超过不予结算(说明砼厂家计量有问题)
2013-11-08 16:05:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看