  • 已采纳

    你好:按11G计算箍筋时是按箍筋的外皮计算的;03G是按主筋的保护层计算的,也就是箍筋的内皮。计算内箍筋你最好给一个图来我们计算一下尺寸。

    梁宽

     

     

    2013-11-07 17:01:14 

  • 你好:应该是箍筋外侧。

    2013-11-07 15:32:52 

  • 梁宽减保护层后是减到纵筋外侧还是到箍筋外侧?

    答:根据规范《GB50010-2010》中定义保护层:指从钢筋的外边缘至构件外表面之间的距离。不难理解是:箍筋的外侧。

    2013-11-07 17:10:04 