qa 2013-11-07 16:43:53 | 河北省 安装 | 1353查看 9回答
接地相关问题
该图中需要算的量有什么;利用基础钢筋(两根φ≥16)做接地极需不需要套定额;需要算量吗?-40*4镀锌扁钢补打人工接地极什么意思?问题补充:该建筑物为独立基础 利用基础钢筋(两根φ≥16)做接地极套什么定额? 接地极是不是计算基础面积? 接地母线是套户内还是户外
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
该图中需要算:1、防雷接地引下线;2、接地母线(-40×4)的量;
利用基础钢筋(两根φ≥16)做接地极需要计算工程量并套定额;
-40*4镀锌扁钢补打人工接地极是在利用基础主筋做接地极时,经测量其接地电阻不能满足设计要求的情况下,要在室外做角钢或钢管补打接地极的意思。
2013-11-07 16:56:01
-
1、利用基础钢筋的两根不小于16mm做接地,即按照图纸延长米计算工程量并套‘均压环敷设利用圈梁钢筋’这个定额子目即可。
2、图示外引的三处40*4的镀锌扁钢敷设,按照延长米计算工程量并套‘户外接地母线敷设’的定额子目,再计入主材费即可。
2013-11-08 08:56:46
-
利用基础梁钢筋接地需要套用相应定额子目;镀锌扁钢-40*4补打人工接地极,是在接地电阻测试但不到设计要求时,才需要补打人工接地极,这时才需要计算镀锌扁钢人工接地极的,发生时套用相应定额子目,主材镀锌扁钢另计。
2013-11-08 09:19:59
-
利用基础钢筋(两根φ≥16)做接地极需要套均压环定额,按图示长度计算。40*4镀锌扁钢补打人工接地极是;当测试的接地电阻达不到设计要求时才补打人工接地极。计算工程量时只计算外伸的-40*4镀锌扁钢,套接地母线埋设定额,接地极,如果没打不能计算。
2013-11-07 16:55:49
-
利用基础钢筋做接地,按图示尺寸按延长米计算。套避雷网安装中的“均压环敷设利用圈梁钢筋”项目。 -40*4镀锌扁钢做补打人工接地极,套室外接地母线安装,接地极按实际发生计算。
2013-11-08 12:39:02
-
你好:利用基础钢筋(两根φ≥16)做接地,按图示尺寸按延长米计算。套避雷网安装中的“均压环敷设利用圈梁钢筋”子母。
-40*4镀锌扁钢做补打人工接地极,是指接地电阻测验达不到设计要求时需要补打人工接地极,-40*4的镀锌扁钢做为补打人工接地极与原圈梁的连接线。2013-11-07 17:00:25
-
该图中需要算的量有什么;利用基础钢筋(两根φ≥16)做接地极需不需要套定额;可以计算焊接钢筋,套柱与圈梁钢筋焊接子目,每2点为一处;-40*4镀锌扁钢补打人工接地极什么意思?就是从基础钢筋引出用镀锌扁钢-40*4,套接地母线子目,每处可以按3~5米计算。
2013-11-07 16:51:24
-
同意楼上面的回答。
2013-11-07 20:14:12
-
利用基础圈梁钢筋(两根φ≥16)做接地,按图示尺寸按延长米计算。可以套避雷网安装中的“均压环敷设利用圈梁钢筋”子母。 -40*4镀锌扁钢做补打人工接地极,是指接地电阻测验如果达不到设计要求时需要补打人工接地极,-40*4的镀锌扁钢应该做为补打人工接地极与原圈梁的连接线。
2013-11-09 08:50:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看