jocelyn 2013-11-07 17:49:35 | 河北省 安装 | 522查看 5回答
某火车站地下广场电气工程防雷接地
某火车站地下广场电气工程防雷接地,需要有基础钢筋焊接作为接地极吗?它设计广场的照明灯都是有接地极的,还需要在基础做重复接地极吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
某火车站地下广场电气工程防雷接地,需要有基础钢筋焊接作为接地极吗?
有设计图的话,只需要按设计施工即可,没有的话建议还是焊接为好,这个基本上都需要做的;
它设计广场的照明灯都是有接地极的,还需要在基础做重复接地极吗?
现在照明大部分都是有接地线的,重复接地看实际需要,可以招设计院确认是否做。有可能是设计遗漏。
2013-11-07 21:48:50
-
根据设计计算
2013-11-08 17:05:45
-
根据设计图来施工。
2013-11-07 18:34:44
-
一般这种情况都是单独做接地极,因为这样避雷效果好,如扁铁相连灯具与灯具的底座,再与独立接地体相连
2013-11-07 18:30:41
-
建议根据设计图和设计说明要求来施工。
2013-11-09 08:51:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看