点点点 2013-11-08 16:09:43 | 北京市 土建 | 1489查看 3回答
框架填充墙计算厚度的问题?
急急急!!!求专家指导!万分感谢!!! 框架结构框架间的填充墙采用的是KP1粘土空心砖,图纸标注的墙体厚度是轴线一边225,另一边135,即厚度是360,那么按照北京定额计算工程量时,厚度是365吗?定额中的计算厚度365,是只在算砌体是使用还是在其他地方也使用?就是比如在算地面面层扣角柱需要用柱宽减到墙体厚度时,那此时厚度也是用365吗?还是用360? 如下图中的图纸和答案,为什么算地面时,用的360?同一个经理室的踢脚线,又用365?还是答案错了?求大神指导!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中的计算厚度365,在算砌体是使用在其他地方也使用。比如在算地面面层扣角柱需要用柱宽减到墙体厚度时,那此时厚度也是用365。
2013-11-08 16:19:16
-
有时设计构件的墙尺寸是按整数标注,如120是115,360或370是365,墙体计算工程量是按砖块的模数计算,及365。
2013-11-08 16:21:20
-
您好,定额中砌体墙的厚度,是按模数进行设置的。即一砖半是365,计算的时候按365计算就可以。在装饰地砖中,是按地砖的实铺面积计算的,和砌体的模数关系不大,按图示尺寸计算。
2013-11-08 16:23:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看