syx1984227126 2013-11-11 14:50:14 | 山东省 土建 | 1330查看 6回答
垫层厚度太大,其砼、模板、脚手架等是否按基础计算?山东2003定额
各位老师你好: 因地基软弱,局部超挖,导致部分独基垫层厚度很大,各垫层厚度在0.1米至五六米之间都有(垫层外出基础宽度也加大了,是设计院出具的变更) 请问: 1、在垫层厚度太大的情况下,其砼、模板、脚手架等是否应按基础规则计算?或者是否应套基础子目?如果是,那其执行条件应该是垫层厚度大于多少才可以? 2、垫层的模板实际用胶合板模板,但定额只有木模板,能否调子目?且因地基岩石凹凸不平,模板做成锯齿状无法重复使用,无法周转又如何处理? 山东2003定额。非常感谢! 补充:各位老师请说出山东官方的规定出处,这是最关键的。仅仅是经验之谈却没有官方依据,审计人员是不会同意的,我是施工单位的。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
官方依据:就是向当地造价站咨询。
2013-11-11 14:58:25
-
垫层厚度太大,其砼、模板、脚手架等可以按基础计算
2013-11-11 14:50:50
-
建议垫层侧模高度在100~250厚度以内执行垫层定额;侧模高度在300~900以内执行满堂基础定额;侧模高度超过900以上执行块体设备基础单体20m3以上定额。
2013-11-11 15:45:42
-
实际就是砼填充还应套垫层子目。
2013-11-11 16:30:36
-
垫层的一般在20CM以内。
2013-11-12 08:24:28
-
按照实际增加套当地定额增加每1MM*实际增加厚度,以上措施费用按照实际基础面积、体积计算
2013-11-17 14:30:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看