小黑 2013-11-11 20:29:48 | 河南省 安装 | 3501查看 7回答
关于沟槽式三通、弯头、机械三通问题
图纸说明上要求大于等于100的镀锌钢管采用沟槽式连接,如果有一个DN100*100*65的三通,在实际施工时是这三个管径的都用卡箍安装 ,还是100的用卡箍,65的用丝扣?(补充说明:意思是DN100的算成两个卡箍,DN65的算成一个卡箍吗?套定额的时候也是套一个100的卡箍安装,一个65的卡箍安装定额吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!针对你套的定额里面有以下几个问题:1、8-307定额工作内容里面已经包括,所以没必要套取
2、针对你说的DN100*65的三通是机械三通,在施工时是挖孔连接,两侧都是没有必要用卡箍的,
你可以搜一下机械三通的图片
3.针对DN65管道相对而言,是采用螺纹连接,所以也不必要套取DN65卡箍的定额子目
4.只所以要套DN100卡箍的定额,是因为DN100的管道需要卡箍连接,你图中三通和弯头都是没必要用卡箍的。
2013-11-12 09:11:28
-
图纸说明上要求大于等于100的镀锌钢管采用沟槽式连接,如果有一个DN100*100*65的三通,在实际施工时是这三个管径的都用卡箍安装 ,还是100的用卡箍,65的用丝扣?是这样。(补充说明:意思是DN100的算成两个卡箍,DN65的算成一个卡箍吗?是的。套定额的时候也是套一个100的卡箍安装,一个65的卡箍安装定额吗?怎么施工就怎么套。
2013-11-11 20:39:21
-
实际安装时为100*100*65的机三
2013-11-11 20:45:59
-
1、首先你要说明下你那边 钢管沟槽式连接,管道安装有没有包括管件安装。里面有没有管件材料,还是卡箍安装包括管件安装费?你看看对应定额的材料表和工作内容。我看你这么套定额,应该是卡箍安装包括管件安装,不包括管件材料费。
2、一般我们计算DN100用卡箍,65的螺纹就可以了。管件和卡箍数要按照图纸按实计算。管件的主材补充应该放在管道安装定额里。
2013-11-12 10:01:33
-
这种三通普遍釆用机械三通,你到正道中环百货、360或小区的的地下车库一看就知道了,机械三通不用卡箍也没子目,但在消防管道中用的比卡箍三通多,可按1个卡箍计价并补入主材价(不用担心子目不含开孔的费用,已含在沟槽管道安装中,而且不用象卡箍一样要压槽,所以不吃亏。)DN65以后至消火栓的管道顺理成章都是丝接了。每个弯头和大小头各两个卡箍,全卡箍三通三个卡箍,卡箍计安装费,所有的都计主材费
2013-11-12 10:19:08
-
图纸说明上要求大于等于100的镀锌钢管采用沟槽式连接,如果有一个DN100*100*65的三通,在实际施工时是这三个管径的都用卡箍安装 ,还是100的用卡箍,65的用丝扣?
回复:实际施工DN100是卡箍,DN65是螺纹,工程计算时这是螺纹机械三通;这一点可以到现场确认;
(补充说明:意思是DN100的算成两个卡箍,DN65的算成一个卡箍吗?套定额的时候也是套一个100的卡箍安装,一个65的卡箍安装定额吗?
回复:管件是否需要单独套定额,需要看当地管道安装定额子目是否包含管件的安装。
2013-11-12 08:00:58
-
实际施工DN100是卡箍,DN65是螺纹(因为设计一般要求80以下都是丝接)
在这个三通位置,其实现场有两种管件:
1、沟槽中丝(100侧是沟槽、65侧是丝接)
2、机械三通
两种方式在65侧都是没有必要做卡箍的
你应该结合你们现场实际去执行定额
二楼你一直都挺谨慎的,你看他的截图就知道,河南那边沟槽管件都有相应定额的,管道里面应该是不包含的
2013-11-12 08:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看