quanguanjun 2013-11-12 08:37:38 | 河北省 其他专业 | 2194查看 2回答
自动报警系统消火栓按钮连立管数
如图:自动报警系统连接消火栓按钮应该有几根立管呢?只有一根还是 有几根水平管连几根立根?同样扬声器、模块也是有几根水平管连几根立管吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图:自动报警系统连接消火栓按钮应该有几根立管呢?只有一根还是 有几根水平管连几根立根?两根立管,底端按钮之间有一根穿墙水平管
同样扬声器、如果是吸顶,不存在水平管,如不吸顶,一根立管,接线在顶部接线盒中接线
模块也是有几根水平管连几根立管吗?两根,类似插座接线
2013-11-12 09:25:30
-
报警建议按照多立管识别,即平面中有几根CAD线与报警器具相交就生成几根立管。
2013-11-12 09:32:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看