框剪结构中构造边缘构件GBZ2配筋
gbz2中,箍筋C10@200应该是横向大箍筋还是全部大箍筋。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
横向和纵向封闭箍筋相互套接。图纸的意思如截图,如觉得不合理可以咨询设计人员。
2013-11-12 09:01:19
-
应该为两个大箍筋套子(250*550;250*700)和一个拉结筋。
箍筋间距应该是C10-100(集中标注),C10-200的标注位置应该不对,找相关人员核实下吧!
2013-11-12 09:06:05
-
你好:从受力配筋布置来说图中标注出错了。请看我图中的解释。现场都是按我说的这么做的。