mqjwqt@163.com 2013-11-13 09:55:01 | 北京市 安装 | 3959查看 4回答
热电偶、压力变送器、罗茨流量计需要套回路测试和过程I/O组件测试吗?
热电偶、压力变送器、罗茨流量计需要套回路测试和过程I/O组件测试吗?回路测试和过程组件I/O测试都适用于什么情况呢?希望解答详细一点,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
热电偶是测量温度的一种仪表,有信号线连接一端连接被测量部件、一端连接显示仪表,安装完毕后应该进行模拟实验,可以套用自动化控制仪表安装工程定额中的模拟实验简单回路“温度回路”定额子目。压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。安装完毕后应该进行模拟实验,可以套用自动化控制仪表安装工程定额中的模拟实验简单回路“压力回路”定额子目。罗茨流量计是在管道上安装的一种测量流量的仪表,主要用于对管道中气体或液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,没有信号线连接,所以不需要套用回路模拟测试。过程I/O组件测试是工业计算机本体信号点的模拟实验,如果施工单位进行了此项实验可以套用相应定额子目,如果计算机是厂家安装调试施工单位就不需要套用此项测试定额子目。
2013-11-13 14:35:22
-
热电偶、压力变送器、罗茨流量计套用仪表回路模拟试验。过程I/O组件测试是DCS或PLC系统输入输出通道测试,都由供货厂家测试、调试、通俗点就是DCS柜内模拟通道、开关量通道的测试。
2013-11-13 10:38:29
-
热电偶、压力变送器、罗茨流量计不需要套回路测试和过程I/O组件测试。只套安装即可。
2013-11-13 11:17:34
-
我认为您提出的这些东西都属于工业锅炉之类的项目,热电偶是测温的,压力和流量是用来控制介质的,要实现联动,都得使用工业计算机,按照全统定额的规定,都得进行回路测试和组件测试,我做过冶金工业加热炉的自控项目,您的跟这个应该差不多,一家之言,仅供参考
2013-11-13 11:31:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看