路过爱 2013-11-13 11:34:07 | 陕西省 土建 | 841查看 3回答
梁的箍筋是100*500,净跨长7200mm,箍筋A8@100/200用手算
梁的箍筋是100*500,净跨长7200mm,箍筋A8@100/200用手算: 这个根据11G101-1第85页,可以看出二~四级抗震,箍筋加密区是≥1.5梁高且≥500,这里梁高是500,那么1.5×0.5=0.75,那么加密区箍筋就是0.75×2=1.5,1.5/0.1=15个,非加密区7.2-0.05*2=7.1另 请问一下您7.2-0.05*2=7.1是什么意思呢?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
加密区箍筋就是(0.75-0.05)/0.1+1=8*2=16个,非加密区箍筋就是(7.2-0.75*2)/0.2-1=28个
2013-11-13 14:48:00
-
净跨长7.2m,钢筋布筋时要减去两边5cm起步距离
2013-11-13 11:40:03
-
你这个算法有问题,如果非加密区是7.1m,那么加密区的个数是1.5/0.2,注意,间距的问题,如果加密区是1.5/0.1,那么非加密区就是7.2-1.5-0.05*2,这个加密不加密的是这两种算法,因为非加密区间距正好是加密区间距的两倍,所以才可以像前面那样算,如果间距不是两倍,那就不能那样算了
2013-11-13 12:44:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看