fanfan 2013-11-13 11:37:34 | 河南省 安装 | 1527查看 9回答
应急照明线路
请问图中最左边与事故照明灯相连的那两个单管荧光灯是不是也算是应急照明系统的?还有从应急照明箱引出的线,连接的单管荧光灯是不是也属于应急照明线路?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要纠结这个问题
你截图的单管荧光灯是在公共部位的,从应急照明回路引来或者从应急照明箱引来都是可以的。不违反消防规范,和设计要求
你直接放在应急照明回路里面计算即可
【我是做消防预算的,总是区分不清,那我就按从应急照明箱引出的线都算成消防应急线路里行吧?】
这是可以的 只要你们划分的时候明确了应急照明的是由消防专业来施工,那你所有从应急照明箱出来的回路,你都算在消防里面。
2013-11-13 12:43:25
-
截图上:用虚线连接的疏散指示灯、应急灯、安全指示灯属于应急照明。用单联双控开关连接的走道内公共照明荧光灯线路也是应急照明。
截图上:用单联单控、双联单控开关控制的荧光灯都不是应急照明、
2013-11-13 18:20:20
-
你好:看设计图纸,线是在一起的。看一下系统图纸
2013-11-13 11:38:57
-
应急照明也有用单管荧光灯的。看一下材料表表示的是什么。
2013-11-13 11:48:46
-
应急照明系统中可以用到这种单管荧光灯,
应该是带蓄电池应急照明单管荧光灯,你看看设计说明2013-11-13 11:50:31
-
你好:这两个日光灯是在事故明回路中了,事故照明也属于应急照明。应急照明中可以用这种日光灯。
2013-11-13 11:52:52
-
根据所描述的情况和设计图纸反映,应该是按照应急照明线路计算就可以了。
2013-11-13 14:07:06
-
我是做消防预算的,总是区分不清,那我就按从应急照明箱引出的线都算成消防应急线路里行吧?.
对头。。。应急照明箱出来的线链接的设备都是属于应急照明回路的。都记到消防里面。
2013-11-13 14:59:52
-
从应急照明配电箱 出来的回路 就属于应急照明的呗 。荧光灯属于应急照明。
2013-11-13 16:43:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看