• 施工电气配管

    施工电气配管中都有一个分线盒,这个为啥我们套定额不套,大家套定额都只套了一个 ”电气设备安装 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 公称直径 ≤20mm“这个定额中并没有包含分线盒的,为啥呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    线盒分两种,接线盒 和灯头盒,接线盒需要计算的量为过线盒,开关插座盒等。而过线盒是电气配管管连接过程中需要的盒。规范上是有数目要求的 你百度一下就可以。这个接线盒可以列在清单下,也可以单独列清单,现在13清单越来越详细,已经有了接线盒的清单,所以单独列项也是可以的!

    2013-11-15 11:05:43 

  • 应该另套接线盒

    2013-11-14 20:09:04 

  • 我们都套的,只是你认识的这个人不套吧?

    接线盒执行接线盒子目

    开关盒执行开关盒子目

    然后我们还分明敷和暗敷

    2013-11-15 08:10:33 

  • 现场的接线盒、灯头盒都是需要套定额的,数一下数量,不然就漏项了。

    2013-11-15 08:25:27 