夏天 2013-11-15 07:27:01 | 江苏省 其他专业 | 4034查看 3回答
现浇板面筋通长配置
各块现浇板底筋配置不同,但板厚,面筋,标高都是一样的,为什么软件汇总计算后面筋还是分块板配置,而且面筋没有弯钩,我设置了弯钩
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:首先面筋要通长布置必须用多板布置,另外面筋端部是锚固在支座内的,不会按板厚减保护层来计算的。中间是按搭接或者接头个数来计算的,接头处不会另加弯折的。
2013-11-15 07:45:15
-
面筋是通长的,你就要多板布置才会通长的呀。
面筋不需要弯钩只要90°的弯折就行。
面筋就不需要设置呀,软件会自动计算的,你设置了反而会出错的。
重新定义后布置看看吧,不要设置弯折。软件会自动按照板厚-保护层计算的。
2013-11-15 07:30:08
-
学习了,支持xagcc
2013-11-15 07:55:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看