my****@tom.com 2013-11-15 15:50:00 | 广东省 安装 | 1095查看 1回答
请教防雷问题
工程两座30层的高层地下室有两层 问题: 1、防雷接地利用桩基础接地,这个按处计算,请问工程量该怎么数 2、电梯井每隔一层预留一个接线端子,请问这个接线端子套什么定额 3、45米以上的均压环用-25*4的镀锌扁钢制作,请问套什么定额 4、这图说明有总等电位联接,厕所也有局部接线端子板,但是图上没标有总等电位箱,该按多少个箱来考虑 小弟刚接触安装,所以问题多多,忘前辈指导。。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、防雷接地利用桩基础接地,这个按处计算,请问工程量该怎么数?看引下线数量,几条引下线就几处。
2、电梯井每隔一层预留一个接线端子,请问这个接线端子套什么定额?电气设备安装工程控制设备及低压电器章节有焊压接线端子子目。
3、45米以上的均压环用-25*4的镀锌扁钢制作,请问套什么定额?电气设备安装工程防雷接地章节有均压环子目,补充主材。
4、这图说明有总等电位联接,厕所也有局部接线端子板,但是图上没标有总等电位箱,该按多少个箱来考虑?总等电位联结箱只有一个。
2013-11-15 16:16:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看