• 安装算量软件如何处理相同层不同系统多种图问题(动力,照明1,照明2,)

    比如地下二层,导入图之后,图纸有好多种“地下二层战时电力图”“地下二层平时电力图”“地下二层照明图1” “地下二层照明图2”,,四张图中有三张图都有桥架,都画了配电箱RFL,其实RFL只有一台,但是RFL的各回路分布在四张图中,如果仅识别战时电力图中的RFL,那么平时电力图中RFL的回路就没法识别,桥架也是。。我曾尝试把四张图合并起来,删除另外多余的三个RFL,但是四图合一,看起来很费劲,识别起来更不容易
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这种情况没有办法,只能分别识别,再就是用天正将不需要识别的删除

    2013-11-15 16:20:54 

  • 先把导入的图纸,分割,分别导出,然后再导入到你建的各个楼层,然后在识别即可。

    2013-11-15 16:17:46 

  • 桥架和配电箱只需识别一次就行了,最重要的是识别给个线路时先选中起点配电箱和终点线路就行了。

    2013-11-15 16:55:49 

  • 你好,先把图纸在CAD软件中分割,然后再回到算量软件中分别导出图纸,保存,然后再重新导入你需要的那张图纸即可。

    2013-11-15 22:24:03 

  • 这种情况一般有两种处理方式:1、分别识别,把重复的工程量标记不计;好处:清晰不混乱,对量方便;缺点:单个文件多,需要标记有点麻烦;2、在保证工程量准确的前提下,先导入一张动力图,定位后识别,全部识别完毕,再导入另一张后再定位识别,直到把本层所有图纸导入定位识别完毕即可;有点:全部工程量在一个楼层,无需标注;缺点:对量不好与平面图对应,需要一定的软件使用功力。

    2013-11-16 07:36:42 

  • 相同的部份在属性里面备注好即可

    2013-11-16 19:21:13 

  • 这种情况只能多建立几个单位工程分开算了,这样比较清楚。重复的东西可备注,或者算完后删除。例如箱子重复,但是箱子进出有配管,可以把配管算完,再删除箱子。这样比较清楚,不混乱。

    2013-11-17 10:59:36 