ma****@163.com 2013-11-16 14:18:35 | 陕西省 安装算量GQI | 961查看 4回答
双电源箱配管配线和线槽配线
地下室从总配电柜DAA1出来经桥架然后再沿顶板配管直至双电源箱。根据图纸已经计算出来,但是备用线从BAA1出来也是沿着同样的路径,请问这部分备用电源配线该如何进行呀,怎么这么麻烦,求高人指教。小弟新手。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双电源各是各的配管。位置相同可以手动在布置一次。
2013-11-17 11:11:50
-
远程看看处理为好,电话4000166166.
2013-11-16 19:27:46
-
双电源的电缆一般不会共管的,因此桥架到双电源箱的电源需要再复制一根才对,然后和第一路电源一样,执行设置起点、选择起点;提示:注意修改回路汇总信息机编号,以防混乱。
2013-11-16 14:31:55
-
与双电源箱连接的应该是两根,配管,选择两个起点,这是一种办法,再就是用电缆前用2*电缆型号
2013-11-16 14:28:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看