lmb波 2013-08-09 17:38:41 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2128查看 3回答
请教下框架梁的拉筋正确应该怎样布置
例如:KL1 250*500 A10@100/200(2) 2B25 N2B16 拉筋正确的布置应该是:1、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@200/400 2、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@400 3、箍筋:A10@100/200;拉筋A6 例2:KL2 300*500 A10@100/200(2) 2B25 G2B12 拉筋正确的布置应该是:1、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@200/400 2、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@400 3、箍筋:A10@100/200;拉筋A6 例3:KL3 800*1500 C14@100/200(6) 8C25/6C22 N14C16 拉筋正确的布置应该是:1、箍筋:C14@100/200;拉筋A8@200/400 2、箍筋:C14@100/200;拉筋A8@400 3、箍筋:C14@100/200;拉筋A6 4、箍筋:C14@100/200;拉筋3A6 求解,KL1、KL2、KL3的拉筋分别应该怎样布置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KL1的拉筋是A6@400 KL2的拉筋是A6@400 KL3的拉筋是A8@400
2013-08-09 17:49:19
-
拉筋是按图集要求,设计没有特殊要求时,是非加密的间距的两倍计算。
2013-08-09 17:55:15
-
例如:KL1 250*500 A10@100/200(2) 2B25 N2B16 拉筋正确的布置应该是:1、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@200/400 2、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@400 3、箍筋:A10@100/200;拉筋A6 例2:KL2 300*500 A10@100/200(2) 2B25 G2B12 拉筋正确的布置应该是:1、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@200/400 2、箍筋:A10@100/200;拉筋A6@400 3、箍筋:A10@100/200;拉筋A6 例3:KL3 800*1500 C14@100/200(6) 8C25/6C22 N14C16 拉筋正确的布置应该是:1、箍筋:C14@100/200;拉筋A8@200/400 2、箍筋:C14@100/200;拉筋A8@400 3、箍筋:C14@100/200;拉筋A6 4、箍筋:C14@100/200;拉筋3A6 求解,KL1、KL2、KL3的拉筋分别应该怎样布置 这个你就不用输入的那么累了 软件默认是按平法来做的 按非加密区间距的两倍来计算拉筋 你输入A6 就是按默认走 如果你要输入间距 那就按照A8@200/400 这种格式去输入 可以计算加密区和非加密区的
2013-08-09 18:42:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看