• 防火分区阻火圈怎么计算?

    防火分区阻火圈怎么计算?说明中写的是大于等于dn100的排水管穿越防火墙是俩侧设置阻火圈,如果整个建筑都是防火区域,那外墙是防火墙吗?排水管穿室外墙时用设阻火圈吗?是单侧设吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防火分区阻火圈怎么计算?说明中写的是大于等于dn100的排水管穿越防火墙是俩侧设置阻火圈,(对。两个防火分区之间的墙是防火墙,每处计算两个)如果整个建筑都是防火区域,(如果整个是一个防火区域,只有外墙是防火墙,如果塑料排水管穿越外墙的话,每处计算一个))那外墙是防火墙吗?排水管穿室外墙时用设阻火圈吗?是单侧设吗?(对)

    2013-11-22 14:12:34 

  • 一般只是塑料管才设阻火圈,如果整个建筑都是防火区域,也是分防火分区的。

    2013-11-22 11:53:21 

  • 防火分区阻火圈怎么计算?说明中写的是大于等于dn100的排水管穿越防火墙是俩侧设置阻火圈,如果整个建筑都是防火区域,那外墙是防火墙吗?排水管穿室外墙时用设阻火圈吗?是单侧设吗?

    答:防火区域的阻火圈是单侧设立的。不是两侧设立的。

    2013-11-22 13:15:34 

  • 防火分区阻火圈怎么计算?说明中写的是大于等于DN100的排水管穿越防火墙是俩侧设置阻火圈,如果整个建筑都是防火区域,那外墙是防火墙吗?排水管穿室越外墙时用设阻火圈吗?是单侧设吗?

    答:图纸说明要求大于等于DN100的排水管穿越防火墙是两侧设置阻火圈,根据图纸要求安装。外墙不需要设阻火圈。

    2013-11-22 14:19:44 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map