52****@qq.com 2013-11-22 16:18:50 | 河北省 安装 | 2472查看 7回答
消防管道防腐问题
埋地的消防管道要求做加强级防腐,套哪个定额啊?老师们能具体的给解说下么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳14册防腐蚀涂料章有沥清防腐子目,以面积计。分刷沥清和緾玻璃布各一遍两个子目,加强防腐是二布三涂,所以沥清子目*3,玻布子目*2。另外还要套除锈子目。
2013-11-22 17:42:30
-
加强防腐是指使用沥青防腐,先除锈再做沥青防腐,玻璃布一般是不做的。
2013-11-22 16:51:31
-
分层套防腐相关定额
2013-11-22 16:36:39
-
环氧煤沥青漆加强级,具体在刷油、防腐、绝热册里找
2013-11-22 17:04:22
-
消防管道防腐问题
管道加强级防腐工序三大步
第一步
第二步
第三步
表面处理
刷底漆
缠绕胶带
第一步:表面处理
1) 清除待敷管线上的油污、赃物;
2) 喷砂除锈,除锈级别达到GB/T 8932中规定的St3级或Sa2.5级,表面锚纹深度40~70μm;
3) 除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清除干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。
第二步:刷底漆 ---沥青漆
最好使用聚乙烯防腐胶粘带厂家的配套底漆,这样能保证底漆和胶粘带更好的粘结。
第三步:缠绕胶带 ---玻璃布
防腐厚度要达到1.0mm,按照最新标准sy/t 0414-2007标准,防腐层结构选择如下:
1)缠绕两层防腐胶粘带,单层厚度为0.5mm,胶带厚度为0.5mm;搭接为胶带宽度的50~55%。
2) 缠绕内外带,一层内带+一层外带,内带厚度0.5mm,外带厚度0.5mm。
2013-11-22 16:26:53
-
同意楼上的回答。
2013-11-22 18:12:06
-
分层套防腐相关定额,三涂四步
2013-11-22 21:22:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看