• 消防管道防腐问题

    埋地的消防管道要求做加强级防腐,套哪个定额啊?老师们能具体的给解说下么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    14册防腐蚀涂料章有沥清防腐子目,以面积计。分刷沥清和緾玻璃布各一遍两个子目,加强防腐是二布三涂,所以沥清子目*3,玻布子目*2。另外还要套除锈子目。

    2013-11-22 17:42:30 

  • 加强防腐是指使用沥青防腐,先除锈再做沥青防腐,玻璃布一般是不做的。

    2013-11-22 16:51:31 

  • 分层套防腐相关定额

    2013-11-22 16:36:39 

  • 环氧煤沥青漆加强级,具体在刷油、防腐、绝热册里找

    2013-11-22 17:04:22 

  • 消防管道防腐问题

    管道加强级防腐工序三大步 

     

    第一步

    第二步

    第三步

    表面处理

    刷底漆

    缠绕胶带

     

    第一步:表面处理 

         1) 清除待敷管线上的油污、赃物;

         2) 喷砂除锈,除锈级别达到GB/T 8932中规定的St3级或Sa2.5级,表面锚纹深度40~70μm;

         3) 除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清除干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。

      

    第二步:刷底漆 ---沥青漆

        最好使用聚乙烯防腐胶粘带厂家的配套底漆,这样能保证底漆和胶粘带更好的粘结。

         

    第三步:缠绕胶带 ---玻璃布

        防腐厚度要达到1.0mm,按照最新标准sy/t 0414-2007标准,防腐层结构选择如下:

        1)缠绕两层防腐胶粘带,单层厚度为0.5mm,胶带厚度为0.5mm;搭接为胶带宽度的50~55%。

        2) 缠绕内外带,一层内带+一层外带,内带厚度0.5mm,外带厚度0.5mm。

     

    2013-11-22 16:26:53 

  • 同意楼上的回答。

    2013-11-22 18:12:06 

  • 分层套防腐相关定额,三涂四步

    2013-11-22 21:22:39 