tinghao 2013-11-23 16:24:59 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1404查看 5回答
像这样的人防门框墙的钢筋数量是否要按照参数图给的数量输入?我可不可在第一排输入5B16,那不止一排又
怎么输入?多的钢筋难道要在其他钢筋中输入吗?求各位大师帮忙
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:完全可以把3根输入为7根或者5根。
2013-11-23 17:30:12
-
就是按人防墙进行定义,在属性中选择相应的参数图形。
2013-11-23 16:30:52
-
只要计算结果与图纸的钢筋信息相符或接近就可以了,什么方法没有限制的。
在其它钢筋中输入是可以的。
2013-11-23 16:29:16
-
在 墙的界面 选择 门框墙 。定义构件,选择相应的 门框墙的类型 。参数图 中没有的钢筋 在 其他钢筋 中输入。
2013-11-23 16:27:43
-
人防门框墙的钢筋跟数是根据图纸标注跟数输入的,软件上面的参数可以修改(比如3B16可以填写为5B16)。
2013-11-24 12:19:30