sc****@163.com 2013-11-25 09:16:18 | 四川省 安装 | 2662查看 3回答
直接启动消火栓泵控制线和控制硬线线路
直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5 请问这个线缆的四芯分别代表什么线?电压是多少?控制硬线线路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5 请问这个线缆的四芯分别代表什么线?电压是多少?控制硬线线路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?
答:直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5,分别是两根电源线和两根信号线。电压是36V安全电压。
控制硬线线路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?答:是消防系统的联动控制线啊 亲 实现联动控制功能的。
2013-11-25 09:30:46
-
已采纳你好:直接启动消火栓起泵控制线NH-RV-4*2.5 请问这个线缆的四芯分别是两根启动消火栓泵的线,和两根信号线,电压是根据系统设备而定是24~12V。控制硬线线路NH-KYJV-7*1.5 联动控制电缆,正常使用一般是用4~5芯,备用2~3芯,主要也是控制消防设备的启停和信号的指示。
2013-11-25 09:48:26
-
已采纳4芯是耐火软线,电压看图纸说明,下面的线是控制电缆(耐火的)
2013-11-25 09:55:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看