草莓欣儿 2013-11-25 12:59:44 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 793查看 2回答
框架柱的箍筋是¢8@100/200,备注里还有梁柱核心区域箍
框架柱的箍筋是¢8@100/200,备注里还有梁柱核心区域箍筋,这要怎么算啊?软件给那输啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如下图,在其他属性中有个节点区箍筋。
2013-11-25 13:00:45
-
汇总计算后在编辑钢筋里把核心区的根数,增加一栏为设计要求的规格、根数。减少原有箍筋的根数。锁定。
2013-11-25 14:15:11