类 2013-11-25 18:29:21 | 北京市 安装算量GQI | 1047查看 3回答
跨层桥架首尾不相连
在识别跨层桥架的时候,跨层的桥架首尾不相连,多个楼层不在同一个垂直面,而且显示的跨层图元不全。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是你操作的问题,想识别跨层构件,必须先定位CAD草图,否则就会出现你的情况。如果已经到你这个地步,处理方法:先定位CAD草图,然后切换到相关专业下,批量选择全部构件,执行移动命令,移动到相应位置即可;全部楼层都一样处理。跨层图元显示自己可以工具---选项--其他对话框中勾选后确定即可;
动态观察时需要选择楼层,全部楼层即可。
2013-11-26 13:12:03
-
在导入CAD图之后定位轴网,跨层之间的桥架才能对应,不过我也设置不好,而且很麻烦。我一般是选中桥架,布置立管,自己设定桥架的竖向高度,最后汇总完再把多出的那段减掉
2013-11-26 09:29:51
-
可能是图纸没有定位就识别,远程看看为好
2013-11-26 14:46:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看