32****@qq.com 2013-08-07 11:12:58 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 804查看 2回答
关于框架梁上部通长筋和支座筋搭接长度
如图,为什么这个搭接长度是48D,而不是33D*1.2或者1.4呢?? 该梁二级抗震 混凝土C30, 二级钢筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:lab=la 2:lae=1.15*29d=33.35d≈34d 3:搭接长度是1.4*34d=47.6d≈48d、
2013-08-07 11:21:22
-
查下计算设置是否正确
2013-08-07 11:21:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看