万里 2013-11-27 19:59:50 | 山东省 土建 | 2196查看 5回答
板下梁需要计算脚手架吗?
与现浇板一块浇筑的梁(框架梁KL、次梁L)都属于板下梁吗?框架梁与次梁是不是都需要计算脚手架?问题补充:框架梁与次梁截面尺寸均为250*650。 层高为3.9米脚手架套双排里脚手架还是双排外脚手架6米?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
赞同2楼的说法。次梁与板一起套有梁板子目不需要计算脚手架
2013-11-28 13:08:28
-
一块板四周是框架梁,中间加一根次梁,整体套有梁板,其中的梁都不再计算脚手架(淄博,于老师解释)
2013-11-28 15:55:42
-
与现浇板一块浇筑的梁(框架梁KL、次梁L)都属于板下梁吗?框架梁与次梁是不是都需要计算脚手架?板与梁一起浇筑,套有梁板子目的,不再计算脚手架。
2013-11-27 20:05:43
-
与现浇板一块浇筑的梁框架梁KL,不属于板下梁,次梁L属于板下梁。框架梁需要计算脚手架。
框架梁层高为3.9米脚手架套双排外脚手架6米的子目。
2013-11-27 20:18:12
-
框架砼板与砼框架梁一起整浇,无论框架梁位于内墙、外墙均不计算脚手架,其混凝土与模板合并计算,套用有梁板定额子目。
2013-11-29 09:25:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看