• 关于喷淋的问题

    喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的DN15的立管需要计算吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    喷淋头是DN15的,可是连接喷淋的横管是DN25的,请问连接DN25与喷头的DN15的立管需要计算吗?

     

    喷淋的横管是DN25,  喷淋的支立管也是DN25,不计算DN15的管道,喷头与管道直接用DN25*DN15的大小头连接

     

     

    2013-11-28 07:25:36 

  • 立管要按实际长度计算的,按DN25计。与喷头连接处用DN25*15大小头连接。

    2013-11-28 07:33:14 

  • 喷淋头是DN15的连接喷头的立管也是DN15的,这段管需要计算。

    2013-11-28 07:44:16 