xw****@sina.com 2013-11-28 14:01:40 | 北京市 安装 | 11294查看 4回答
通风管道的防火封堵的做法、有没有定额、一般列在哪里
1、通风管道的防火封堵的现场做法是什么1)铁皮收口、2)混凝土或者水泥砂浆封堵、3)不然材料(甚至防火泥)的封堵。 通风做不做套管,还是只是土建风井洞口和风管外皮之间的封堵? 2、封堵有定额子目吗?(电缆桥架这些有)。按道理不含在风管制作安装里面吗? 3、招标文件清单列在哪里?一般是单列清单还是放在措施费里面 谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、通风管道的防火封堵的现场做法一般是2)混凝土或者水泥砂浆封堵。 通风一般不做套管,设计如果要求的就做。 2、封堵套零星砌筑和零星抹灰子目。不含在风管制作安装里面吗。3、不单独列清单,是放在风管子目下。
2013-11-28 14:44:01
-
过跨防火分区墙的套管(实际是风管的一部分)一般是预埋的,预留洞的周边可用防火材料封堵,这种封堵一般就按风管保温考虑了,不是保温的风管与其他保温材料的材质又不相同时,单独列项
2013-11-28 14:35:48
-
一般通风管道的封堵在现场就是水泥砂浆封堵,不用套定额,土建负责封堵。排烟管道要求高些,一般用防火呢封堵,可以借用电气的封堵项目,也可以自己编制补充定额
2013-11-28 14:31:45
-
防火封堵依据【全防堵第019号】全国建筑防水堵漏工程定额子目在你省份预算程序中自己补充子 目
2021-11-27 09:57:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看