37****@qq.com 2013-11-28 15:40:35 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 2754查看 2回答
电梯井壁怎么套定额?
定额综合解释续:P8页 14条:短肢剪力墙执行墙的子母,人工乘以系数1.025,电梯井壁墙不适用此规定。意思是:电梯井壁还是套直形墙的子母,但是人工不乘以系数1.025?是这样的吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额综合解释续:P8页 14条:短肢剪力墙执行墙的子母,人工乘以系数1.025,电梯井壁墙不适用此规定。意思是:电梯井壁还是套直形墙的子母,但是人工不乘以系数1.025的系数,是这样的;
但模板子目应该按定额说明“3.短肢剪力墙、电梯井壁模板执行墙的相应子目,人工分别乘以系数1.1,1.2,其他不变。”计算的。
2013-11-28 16:38:47
-
你好:电梯井壁混凝土按剪力墙定额子目套用。
2013-11-28 15:43:18